Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
Схема набранная в SCADе.
- Вложения
-
- Вопросы по САПФИРу-ЛИРА САПР:
1. Можно ли откоректировать название осей произвольно?
2.Как можно задать фундаментные банкетки (капители для колон в перекрытие я видела;
3. Можно ли задать фундаментную плиту + столбчатый фундамент - как отдельные плиты.Или не стоит-и задать под все колоны фундаментную плиту. - scad.JPG (46.88 КБ) 4915 просмотров
Re: Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
1) В Лире можно.
2) Банкетки можно создать так же как и капители в Сапфир.
3) Можно
2) Банкетки можно создать так же как и капители в Сапфир.
3) Можно
Re: Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
Жесткие вставки задаются прямо в САПФИРе или в ЛИРЕ? И спасибо за ответы.
Re: Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
Для пластин и там и там, для стержней - только в Лире
Re: Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
Не могу понять-что я делаю не так. Задал высоту этажа 3400мм. А стены получаются выше?
Re: Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
Задаю высоту этажа 3400мм, фун.плита 700 мм .Задаю стену - она выше колон ?
Re: Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
В параметрах стен есть опция автоподрезки стены. Можно включить автоподрезку физической стены по перекрытию и аналитической. Если автоподрезки отключить, то какую высоту зададите, такая и будет!
Re: Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
А как тогда ЛИРА-Грунт? Проблем не буде с расчетом? Может банкетки задать как две пластины + зоны продавливания?Как вы считаете - по опыту?
Re: Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
набрал я модель в САПФИРе.Перехожу на аналитическую модель выдает 13 ошибок-то понятно это по столбчастым фундаментам.Я задал как 3 плиты толщ.по 300 мм, но как в САПФИРе их связать(как задать АЖТ)? И второй вопрос - когда сохраняю для ЛИРы - для части нагрузки не найденные конечные элементы?
Re: Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
Не правильно задали столбчатые фундаменты. У вас столбчатый фундамент должен состоять из трех плит: нижняя, толщиной 300 мм с проемом по габариту средней, без жестких вставок; средняя плита - толщиной 600 мм с проемом по габариту верхней, жесткаа вставка равна -150; верхняя плита - толщиной 900 без проема, жесткая вставка равна -300 мм. Тогда получится как на схеме во вложении.
По поводу потерянных нагрузок: если вы прикладывали нагрузки к физической модели, то следует следить, чтобы в аналитике они не потерялись (например, на плиту перекрытия толщиной 200 мм в физической модели вы приложили нагрузку к верхней грани, в аналитики она будет приложена не к серединной плоскости, а на 100 мм выше. Чтобы этого избежать задавайте нагрузки либо при включенной кнопке "Аналитическая модель", либо в параметрах нагрузки задайте "L поиска"=100мм). Так же, если прикладываете нагрузки к физической модели, необходимо помнить, что аналитическая модель может отличаться: например, после операции дотягивания обрезаются "лишние" участки плит и стен, соответственно часть нагрузки, приходящаяся на обрезанные участки, будет потеряна. Так же теряются нагрузки в зонах проемов.
По поводу потерянных нагрузок: если вы прикладывали нагрузки к физической модели, то следует следить, чтобы в аналитике они не потерялись (например, на плиту перекрытия толщиной 200 мм в физической модели вы приложили нагрузку к верхней грани, в аналитики она будет приложена не к серединной плоскости, а на 100 мм выше. Чтобы этого избежать задавайте нагрузки либо при включенной кнопке "Аналитическая модель", либо в параметрах нагрузки задайте "L поиска"=100мм). Так же, если прикладываете нагрузки к физической модели, необходимо помнить, что аналитическая модель может отличаться: например, после операции дотягивания обрезаются "лишние" участки плит и стен, соответственно часть нагрузки, приходящаяся на обрезанные участки, будет потеряна. Так же теряются нагрузки в зонах проемов.
Re: Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
Спасибо большое за ответы.Теперь все ясно.
Re: Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
Но у меня еще один нескромный вопрос.Как задать АЖТ для пластин.Я так понимаю, что в САПФИРе только для пластин могу задать АЖТ, а для стержней только в ЛИРЕ.Так?
Re: Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
Не путайте АЖТ (абсолютно жесткое тело) с ЖВ (жесткие вставки)! Это разные вещи. Ажт вы можете задавать в Сапфире. Жесткие вставки в Сапфире можно задать только пластинам, стержням придется задавать в Лире.
Re: Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
Все равно после "Аналитической модели" видает 11 ошибок. Или так должно быть?
Re: Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
Это нормально. Сообщение указывает на то, тчо грани элементов соприкасаются. Это не ошибка, а предупреждение
Re: Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
скажите что я делаю не так:
- в аналитической модели исправляю перекрытие, а в физич. не исправляется;
- как мне смоделировать балки из пилонов (пилоны заданы пластинами)?
- в аналитической модели исправляю перекрытие, а в физич. не исправляется;
- как мне смоделировать балки из пилонов (пилоны заданы пластинами)?
Re: Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
В свойствах плиты включите "Выравнивание аналитической модели" - "Нет". Кстати, если нажмете кнопку "сепаратного редактирования аналитической модели" (рядом с кнопкой "Аналитическая модель"), то можно будет редактировать аналитическую модель, а физическая при этом останется неизменной.
Re: Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
Скажите ,пожалуйста, я моделирую лифт.Он у меня заканчивается на 3-м этаже.Хочу установить крышку лифта ниже перекрытия. Как правильно разрезать стены и опустить крышку лифта? Я как бы нашел вариант,но после диагностики выдает ошибку.
Re: Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
Ошибка связана с тем, что стена вывернута наизнанку: верх ниже основания.
Вы всё верно подчеркнули на скриншоте: "0" и "3700" нужно поменять местами в окнах редактирования.
Пусть уровень основания стены будет 0, а отметка верха относительно пола этажа (относительно нуля) будет 3700мм.
Тогда модель стены будет корректной.
Вы всё верно подчеркнули на скриншоте: "0" и "3700" нужно поменять местами в окнах редактирования.
Пусть уровень основания стены будет 0, а отметка верха относительно пола этажа (относительно нуля) будет 3700мм.
Тогда модель стены будет корректной.
Re: Вопросы моделирования по САПФИРУ-ЛИРА САПР
Все понятно-попробую.Спасибо!!!
phpbb3 styles
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость