Помогите с расчетом сваи в Лира САПР
Помогите с расчетом сваи в Лира САПР
Доброго дня всем.
Пытаюсь более точно оценить несущую способность винтовой сваи с точки зрения прочности самой сваи.
Ствол сваи из трубы, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3 мм.
Лопасть сваи, толщина 5 мм и наружный диаметр 200 мм. Один или полтора витка.
Конкретно интересует узел соединения лопасти со стволом сваи.
Пока пробую рассмотреть лопасть без разреза.
Пытаюсь более точно оценить несущую способность винтовой сваи с точки зрения прочности самой сваи.
Ствол сваи из трубы, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3 мм.
Лопасть сваи, толщина 5 мм и наружный диаметр 200 мм. Один или полтора витка.
Конкретно интересует узел соединения лопасти со стволом сваи.
Пока пробую рассмотреть лопасть без разреза.
Re: Помогите с расчетом сваи в Лира САПР
Выполнил два расчётных варианта,
- с шагом триангуляции 10 мм. Мх=Му=220 кг*м/м, перемещение по Z=1 мм;
- с шагом триангуляции 5 мм. Мх=Му=980 кг*м/м, перемещение по Z=15 мм.
По перерезывающим силам более-менее спокойно, порядка 1.8*10^5 кг/м
Вопросы:
1. Так всё-таки, чему верить или какие данные брать в расчет.
2. Понимаю, что в районе сварного шва наибольшая концентрация напряжений. Тогда сколько нужно отступить?
3. Нужно ли продолжить расчёт, с еще меньшим шагом триангуляции?
4. Знаю, что некоторые программы выбирают переменный шаг триангуляции самостоятельно. Умеет ли Лира выбирать такой переменны
- с шагом триангуляции 10 мм. Мх=Му=220 кг*м/м, перемещение по Z=1 мм;
- с шагом триангуляции 5 мм. Мх=Му=980 кг*м/м, перемещение по Z=15 мм.
По перерезывающим силам более-менее спокойно, порядка 1.8*10^5 кг/м
Вопросы:
1. Так всё-таки, чему верить или какие данные брать в расчет.
2. Понимаю, что в районе сварного шва наибольшая концентрация напряжений. Тогда сколько нужно отступить?
3. Нужно ли продолжить расчёт, с еще меньшим шагом триангуляции?
4. Знаю, что некоторые программы выбирают переменный шаг триангуляции самостоятельно. Умеет ли Лира выбирать такой переменны
Re: Помогите с расчетом сваи в Лира САПР
А скриншоты можно?
Re: Помогите с расчетом сваи в Лира САПР
таких лопастей не бывает
Re: Помогите с расчетом сваи в Лира САПР
я писал:"Пока пробую рассмотреть лопасть без разреза."
Re: Помогите с расчетом сваи в Лира САПР
а нагрузка как приложена?
Re: Помогите с расчетом сваи в Лира САПР
Равномерно распределённая по площади лопастей, исходя из несущей способности конкретно "лопастей по грунту", 51 тонна на квадратный метр.
Всё по расчёту СП Свайные фундаменты.
Всё по расчёту СП Свайные фундаменты.
Re: Помогите с расчетом сваи в Лира САПР
а отпор грунта как замоделирован?
Re: Помогите с расчетом сваи в Лира САПР
1. Если я правильно понял, отпор или пассивное давление грунта действует на сваю только момент её закручивания.
А формулы несущей способности винтовой сваи должны учитывать только активное давление грунта.
И если это не так, тогда кому же они нужны эти формулы, которые определяют несущую способность?
2. Отпор грунта проявляется только в момент закручивания. И если в конце концов у меня что-то не получится с этим отпором, в конце концов я только теряют лопасть на глубине там 1-2 м навсегда. Только и всего.
3. На данный момент интересуют только эксплуатационные нагрузки, когда с помощью этих винтовых свай будет закреплено дорогостоящее оборудование на действие экстремальных, исключительно ветровых нагрузок.
А формулы несущей способности винтовой сваи должны учитывать только активное давление грунта.
И если это не так, тогда кому же они нужны эти формулы, которые определяют несущую способность?
2. Отпор грунта проявляется только в момент закручивания. И если в конце концов у меня что-то не получится с этим отпором, в конце концов я только теряют лопасть на глубине там 1-2 м навсегда. Только и всего.
3. На данный момент интересуют только эксплуатационные нагрузки, когда с помощью этих винтовых свай будет закреплено дорогостоящее оборудование на действие экстремальных, исключительно ветровых нагрузок.
Re: Помогите с расчетом сваи в Лира САПР
отпор действует всегда
он меняется по величине во время закручивания и работы конструкции
по сути дела отпор - это реакция грунта
нагрузку надо прикладывать на ствол, а реакция грунта будет возникать неравномерно по лопасти
он меняется по величине во время закручивания и работы конструкции
по сути дела отпор - это реакция грунта
нагрузку надо прикладывать на ствол, а реакция грунта будет возникать неравномерно по лопасти
Re: Помогите с расчетом сваи в Лира САПР
В моей постановке задачи нагрузка приложена с одной стороны лопасти равномерно по площади, с другой стороны в узловых точках по контуру 50 мм. В узлах запрещено перемещение по одной оси и все углы поворота.
Равнодействующая нагрузка - 0.
Вы предлагаете нагрузку расположить неравномерно по площади лопасти? Тогда по какому закону?
у ствола побольше, с уменьшением к периферии?
Равнодействующая нагрузка - 0.
Вы предлагаете нагрузку расположить неравномерно по площади лопасти? Тогда по какому закону?
у ствола побольше, с уменьшением к периферии?
Re: Помогите с расчетом сваи в Лира САПР
по трапеции?
phpbb3 styles
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость