Practical seminar Tekla Structures 2017

Округление арматуры

Ответить
Shigor
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 23 мар 2020, 11:53

Округление арматуры

Сообщение Shigor »

Добрый день.
Среда Topengineer. При нумерации арматурных стержней происходит округление до 10. Просмотрел файлы rebar_config.inp (их два: в папке C:\TeklaStructures\2017\Environments\Topengineer\KG\system и в папке C:\TeklaStructures\2017\Environments\Topengineer\KG\inp), менял значение параметра ScheduleDimensionRoundingAccuracy – на результат округления при нумерации не влияет. В чем может быть проблема?
Аватара пользователя
Yura
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 21:11
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Округление арматуры

Сообщение Yura »

Здравствуйте, для начала проверьте допуск по стержням
Screenshot_13.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Shigor
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 23 мар 2020, 11:53

Re: Округление арматуры

Сообщение Shigor »

А это разве не про то, какие стержни будут считаться одинаковыми?

Мне нужно правило округления изменить (точность и направление округления), вроде как rebar_config.inp этим управляет
Аватара пользователя
Yura
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 21:11
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Округление арматуры

Сообщение Yura »

У меня стержни идут по порядку 1,2,3,4. У вас разве идет 10,20 или как?

Я столкнулся с проблемой в tekla 2020, что когда сбрасываю номера стержней, мне назначается в любом случае новый номер, как я бы не настраивал нумерацию. Поэтому нужно пытаться сделать арматуру изначально правильно и нумероваться когда точно все готово, чтобы потом руками не перебивать
Ответить

Вернуться в «Среда TopEngineer»