Practical seminar Tekla Structures 2017

Проблема с конструктивными элементами в Лира Сапр

Анализ результатов расчета ЛИРА-САПР
Ответить
ИНЖЕНЕР24
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09 янв 2020, 14:45

Проблема с конструктивными элементами в Лира Сапр

Сообщение ИНЖЕНЕР24 »

После объединения колонн в конструктивные элементы колонны перестали проходить. В чем может быть дело?
MishinaVeronika
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 дек 2019, 10:33

Re: Проблема с конструктивными элементами в Лира Сапр

Сообщение MishinaVeronika »

Скорее всего у вас были заданы коэффициенты расчетной длины. Длину Лира брала как геометрическую длину элемента. После объединения в конструктивный элемент длина стала равно длине всего конструктивного элемента. Проверьте расчетные длины стержней.
ИНЖЕНЕР24
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09 янв 2020, 14:45

Re: Проблема с конструктивными элементами в Лира Сапр

Сообщение ИНЖЕНЕР24 »

До объединения не проходил маленький участок колонны, а после объединения не проходит колонна целиком. Почему так?
EgorTS
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 08 дек 2019, 10:45

Re: Проблема с конструктивными элементами в Лира Сапр

Сообщение EgorTS »

Потому что после объединения Лира подбирает сечение по наихудшему варианту. Колонна не пройдет, пока не будут проходить все ее участки.
Ответить