Практический семинар Tekla Structures 2017

Конфликт при создании болтового соединения из трех элементов

Ответить
Denis
Сообщения: 97
Регистрация: 09 июл 2012, 15:22
Откуда: Москва

Конфликт при создании болтового соединения из трех элементов

Сообщение Denis » 06 сен 2013, 13:06

Добрый день,

Из-за чего выдает конфликт в прокладке заполняющей монтажный зазор? выделяю как обычно главный и 2 элемента и выходит конфликт, хотя по факту его там не должно быть.

Как выйти из ситуации???
Вложения
2.jpg
1.jpg

Alex
Сообщения: 236
Регистрация: 01 дек 2011, 09:23
Контактная информация:

Re: Конфликт при создании болтового соединения из трех элеме

Сообщение Alex » 06 сен 2013, 13:27

Думаю конфликт будет, скорее всего программа пазов не видит, или видит но т.к от болта до края 1,5 мм если допуск 3 мм то это считается как конфликт.
Администратор Topengineer.ru 8 (495) 215-07-79 (офис) ; 8 (925) 755-9316 (сот.); Skype: perezhog
Разработка КМД | Разработка КМ | Обучение Tekla Structures

Denis
Сообщения: 97
Регистрация: 09 июл 2012, 15:22
Откуда: Москва

Re: Конфликт при создании болтового соединения из трех элеме

Сообщение Denis » 06 сен 2013, 15:25

Размер отв. под болт 23, расстояние между пазами 25 мм. т.е. еще 1 мм запас. склоняюсь к тому что она не видит скругление вверху.