Здравствуйте, вопрос в следующем:
1. В 1 задаче построена модель монолитного ж/б промышленного здания, габаритами h=15м a*b=18м*100м с 2 деформационными швами по всей высоте, включая фундамент, получается, что в 1 расчетной схеме присутствует 3 отдельных модели здания. Возможно ли в 1 задаче произвести расчет "всех зданий" включая сейсмику и пульсацию?
2. Если ответ положительный, то возникают дополнительные вопросы по заданию пульсации ветра, правильно ли я понимаю, что нужно в отдельности на каждое здание в пределах деформационного шва собирать массы, чтобы потом можно было проанализировать массы, ускорения и т.д получается тоже и касается сейсмики?
3. Согласно п.11.1.8 примечание 1 СП20.13330.2016 при расчете многоэтажных ж/б зданий высотой до 40 м ...бла бла бла ... пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле 11.5. По этой формуле динамический расчет производить не следует, можно ли в ручную посчитать пульсационную составляющую по данной формуле и сложить с средней составляющей и приложить в расчетной схеме, как мгновенную нагрузку?
4.Учитывает ли лира пункт приведенный выше в п.3 для зданий у которых первая собственная частота колебаний больше предельной?
Расчет здания с 2 деформационными швами ЛИРА САПР 2018 R2.2
Re: Расчет здания с 2 деформационными швами ЛИРА САПР 2018 R2.2
1) Возможно! Что мешает? Другое дело, результаты!!!...Они, возможно, будут неверными.
2) Я думаю, что если даже "ответ отрицательный" вам всё равно нужно собирать массы на каждое здание. И что значит "собирать массы"? Разве ваша модель в Сапфире, судя по картинке, не содержит уже все необходимые загружения и прочее для автоматического сбора масс для расчёта на сейсмику/пульсацию?
3) Можно и вручную, но зачем? если есть автоматизированный способ автоматического задания пульсационной составляющей ветровой нагрузки. Не усложняйте себе жизнь, доверьтесь машине
4) У вас в нормах написано "допускается", то есть лучше делать по п.3 автоматом, но когда сильно хочется себе поморочить голову, то "допускается" и так, как хотите вы.
Вообще в вашем случае для сейсмических расчётов (та и для пульсационных) обычно разделяют здания на отдельные расчётные схемы, это связано с правильным определением частотных характеристик и соответсвенно связанных с ними сейсмических сил и динамического ветра. При этом соседние здания, если фундамент общий, можно/нужно задавать нагрузками в уровне фундаментов.
Попробуйте так и так посчитать и если в результатах не будет разницы или схема с тремя зданиями будет по результатам расчёта с запасом, то можете и "три в одном" делать!
Я так понимаю, что вам хочется "три в одном" чтоб чутка упростить анализ и выдачу результатов расчёта для дальнейшего конструирования?
2) Я думаю, что если даже "ответ отрицательный" вам всё равно нужно собирать массы на каждое здание. И что значит "собирать массы"? Разве ваша модель в Сапфире, судя по картинке, не содержит уже все необходимые загружения и прочее для автоматического сбора масс для расчёта на сейсмику/пульсацию?
3) Можно и вручную, но зачем? если есть автоматизированный способ автоматического задания пульсационной составляющей ветровой нагрузки. Не усложняйте себе жизнь, доверьтесь машине
4) У вас в нормах написано "допускается", то есть лучше делать по п.3 автоматом, но когда сильно хочется себе поморочить голову, то "допускается" и так, как хотите вы.
Вообще в вашем случае для сейсмических расчётов (та и для пульсационных) обычно разделяют здания на отдельные расчётные схемы, это связано с правильным определением частотных характеристик и соответсвенно связанных с ними сейсмических сил и динамического ветра. При этом соседние здания, если фундамент общий, можно/нужно задавать нагрузками в уровне фундаментов.
Попробуйте так и так посчитать и если в результатах не будет разницы или схема с тремя зданиями будет по результатам расчёта с запасом, то можете и "три в одном" делать!
Я так понимаю, что вам хочется "три в одном" чтоб чутка упростить анализ и выдачу результатов расчёта для дальнейшего конструирования?
Re: Расчет здания с 2 деформационными швами ЛИРА САПР 2018 R2.2
1/ Нет.
2/....
3/ Можно.
4/ Должна. По крайней мере у меня как-то учла.
2/....
3/ Можно.
4/ Должна. По крайней мере у меня как-то учла.
Re: Расчет здания с 2 деформационными швами ЛИРА САПР 2018 R2.2
Поищите документацию по старым версиям, в частности по Миражу.
Вопрос?
Для чего это вам необходимо?
Процесс описания текстовых документов на входном языке ОЧЕНЬ трудоемкий!
Вопрос?
Для чего это вам необходимо?
Процесс описания текстовых документов на входном языке ОЧЕНЬ трудоемкий!
phpbb3 styles
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость