Нагрузка от оборудования. Лира-САПР
Нагрузка от оборудования. Лира-САПР
Вопрос такой, у меня по заданию очень высокое и тяжелое оборудование, заказчик предоставил только вес оборудования. Как его задать чтоб еще массы от сейсмики учесть?
Re: Нагрузка от оборудования. Лира-САПР
Для того чтобы более менее учесть оборудование, обычно задаю в центре тяжести оборудования узел и объединяю ее в АЖТ с узлами где по заданию крепится оборудование, ведущим ставлю узел центра тяжести и все нагрузки прикладываю на него. Результаты адекватные.
Re: Нагрузка от оборудования. Лира-САПР
А у меня таким способом выходит чушь, в балках слишком большие продольные усилия от температуры.
Re: Нагрузка от оборудования. Лира-САПР
Если узлы АЖТ находятся на одном стержне и там есть воздействие которое вызывает продольные усилия, то они получаются очень большими, т.к. ему некуда уйти, усилие зажато между узлами АЖТ. Для того чтоб этого не было, надо делить схему на две, одна с температурой, но без сейсмики, а другая наоборот. В схеме с сейсмикой делаем АЖТ чтоб учесть массы, а с температурой убираем АЖТ и нагрузку от раскладываем на точки опирания оборудования, т.к. там нет сейсмики и массы собирать не нужно.