Практический семинар Tekla Structures 2017

динамический расчет в ПК ЛИРА-САПР

Нелинейные расчеты ЛИРА-САПР
Ответить
Lalinis
Сообщения: 87
Регистрация: 23 мар 2020, 15:38

динамический расчет в ПК ЛИРА-САПР

Сообщение Lalinis » 23 мар 2020, 16:06

в хелпе дан данный порядок загружений:

1 (может быть пустым), загружение весами масс под номером
2, загружение узловой динамической нагрузкой под номером
3 и загружение демпфирующей статической нагрузкой под номером
4. Если учет демпфирования производить не требуется, то загружение 4 может отсутствовать.

вопрос: есть оборудование с частотой 16,6 Гц, какой нагрузкой его задавать и какой расчет запускать для того чтоб получить напряжения с учетом воздействия динамической нагрузки от данного оборудования?

Аватара пользователя
Yura
Сообщения: 644
Регистрация: 27 сен 2018, 21:11
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: динамический расчет

Сообщение Yura » 23 мар 2020, 16:28

Модуль Динамика+ вроде решает данную задачу, и варианты нагрузок в дополнение..