Сообщение ndinar » 21 сен 2014, 20:27

у меня такая проблема уже второй день никак не могу ее решить
просмотрел все форумы и решения нет.

Как лучше стыковать балку (в моем случае двутавровая 40 ш1)
длина 7м, стык на 2м на балку опираются плиты перекрытия.

1) В нормалях есть узел
оставляешь зазор 50 мм между балками и по 2 накладки на стенке и полке,
но какой то уж больно дикий узел, я понимаю такое можно на монтаже применять, но не на заводе же?
и еще написано возможно применять при отсутствии динамической нагрузки. а тут возможно она и будет (все таки перекрытие над 1-м этажом, там люди ходят) - хотя эту нагрузку динамической назвать нельзя
2) просто стыковать с разделкой кромок боюсь - все таки плиты перекрытия, общественное здание.
3) хотел просто решить по другому: сварить балки в стык и поставить накладки только по полкам - лично мне кажется наилучшим решением,

если кто сталкивался с этим,
прошу дать совет как все таки лучше сделать стык на балке

NataAladin
Сообщения: 20
Регистрация: 10 июн 2014, 12:02
Откуда: Новосибирск

Re: стык балки двутавровой

Сообщение NataAladin » 22 сен 2014, 11:29

только с накладками по стенкам и полкам

Аватара пользователя
Таран Д. А.
Администратор
Сообщения: 2874
Регистрация: 30 ноя 2011, 18:41
Откуда: г. Москва
Контактная информация:

Re: Стык балки двутавровой в Tekla Structures

Сообщение Таран Д. А. » 22 сен 2014, 11:34

Скрин в студию 8-)

alstey
Сообщения: 1074
Регистрация: 18 май 2013, 11:30

Re: Стык балки двутавровой в Tekla Structures

Сообщение alstey » 22 сен 2014, 11:41

Если стык заводской- ничего лучше стыкового с разделкой нет- даже на подвесных путях применяется. Если стык монтажный- ничего лучше разрыва с накладками...да и в монтажных условиях ничего другого не выйдет. А если смущают накладки- так плиты ж все равно на постель растворную кладутся...

alstey
Сообщения: 1074
Регистрация: 18 май 2013, 11:30

Re: Стык балки двутавровой в Tekla Structures

Сообщение alstey » 22 сен 2014, 11:48

Кстати, в xplugins оба стыка есть. Проработано все так, что все работает автоматически, особенно хороша разделка полок с уклоном (вручную сложно выполнить). Аналогов нет.

ndinar
Сообщения: 7
Регистрация: 23 апр 2014, 08:41

Re: Стык балки двутавровой в Tekla Structures

Сообщение ndinar » 26 сен 2014, 12:59

сапсибо

alstey
Сообщения: 1074
Регистрация: 18 май 2013, 11:30

Re: Стык балки двутавровой в Tekla Structures

Сообщение alstey » 26 сен 2014, 13:01

полажуйста:)