Практический семинар Tekla Structures 2017

Странные горизонтальные перемещения монолитного здания при расчете с использованием системы Монтаж в ЛИРА САПР 2019R2.

СТК-САПР
Ответить
Аватара пользователя
Yesha
Сообщения: 214
Регистрация: 25 мар 2020, 12:01

Странные горизонтальные перемещения монолитного здания при расчете с использованием системы Монтаж в ЛИРА САПР 2019R2.

Сообщение Yesha » 25 мар 2020, 12:13

Приветствую, уважаемые коллеги! Прошу вашей помощи. Имеем монолитное 20-ти этажное здание. При расчете без монтажа перемещения имеют адекватные минимальные горизонтальные перемещения фундаментной плиты. Фундаментная плита имеет в каждом узле КЭ56 с жесткостью RX=RY=30т/м. При расчете с использованием модуля Монтаж в ЛИРЕ САПР начиная с первой стадии здание начинает закручивать и к концу расчета горизонтальные перемещения достигают неприличных величин. Почему так происходит понять не могу. Картинки с результатами прикладываю. Обращался в техподдержку ЛИРЫ САПР: порекомендовали наложить связи крестом по Х и У на фундаментную плиту вместо КЭ56 (см. вложение). Жду ваших мнений, комментариев, рекомендаций.
Вложения
Screenshot_14.png
Screenshot_15.png
Screenshot_16.png
Screenshot_17.png

Аватара пользователя
Yura
Сообщения: 644
Регистрация: 27 сен 2018, 21:11
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Странные горизонтальные перемещения монолитного здания при расчете с использованием системы Монтаж в ЛИРА САПР 2019R

Сообщение Yura » 25 мар 2020, 12:14

судя по "расплыванию" плиты (закручивания по первым двум картинкам не наблюдается) не хватает продольной жесткости плиты или плиты+цокольного этажа вместе взятых, возможно, толщины мало или нужно больше этажей конструктивно включить в работу (по типу цоколя - с монолитными стенами по периметру), чтобы облегчить работу фундаментной плиты. Посмотрите что с первым перекрытием происходит. А какие приличные перемещения без монтажа? Может, у вас конструктивно вертикальные жесткости распределены так (односторонне), что здание заваливает от собственного веса? Что с вертикальными перемещениями с монтажом и без? На опрокидывание не смотрели? Не думаю, что дело в КЭ56.

Xinienon
Сообщения: 182
Регистрация: 23 мар 2020, 12:15

Re: Странные горизонтальные перемещения монолитного здания при расчете с использованием системы Монтаж в ЛИРА САПР 2019R

Сообщение Xinienon » 25 мар 2020, 12:14

А с таблицей монтажа всё нормально? Какие нагрузки действуют на каждой стадии? Возможно, ошибка из-за создания стадий в Сапфире с последующим импортом в лиру? Можно попробовать в визоре сделать стадии вручную. Или, как выше предположили, старые баги пофиксили, а новых привнесли ))
А вообще желательно бы взглянуть на саму модель (если 2019 откроется в 2017), а то предполагать можно долго. Всегда делал с кэ56, и никаких проблем не было..

Аватара пользователя
Yura
Сообщения: 644
Регистрация: 27 сен 2018, 21:11
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Странные горизонтальные перемещения монолитного здания при расчете с использованием системы Монтаж в ЛИРА САПР 2019R

Сообщение Yura » 25 мар 2020, 12:15

Проверьте коэффициенты для дополнительных загружений. Возможно боковое давление грунта или ветер создают такой эффект.
Я буквально вчера решал такую же задачу. Стадии генерировал в Сапфире проблем не было. Лира 2019 R2.
Обратите внимание, что при генерации стадий монтажа в Сапфире, если все нагрузки какого-нибудь загружения приложены к монтируемым на данной стадии элементам, то загружение автоматически становится дополнительным и чтобы оно перестало таковым быть нужно вручную нагрузки из него извлечь.

Аватара пользователя
Yesha
Сообщения: 214
Регистрация: 25 мар 2020, 12:01

Re: Странные горизонтальные перемещения монолитного здания при расчете с использованием системы Монтаж в ЛИРА САПР 2019R

Сообщение Yesha » 25 мар 2020, 12:15

Благодарю всех откликнувшихся.

http://gofile.me/6GlX1/7ZA5zi7bm - ссылка на архив с расчетной схемой и результатами;
http://gofile.me/6GlX1/06DNzoHax - ссылка на файл с расчетной схемой.

Аватара пользователя
Yesha
Сообщения: 214
Регистрация: 25 мар 2020, 12:01

Re: Странные горизонтальные перемещения монолитного здания при расчете с использованием системы Монтаж в ЛИРА САПР 2019R

Сообщение Yesha » 25 мар 2020, 12:16

Уважаемые друзья, от всей души благодарю за помощь и за бдительность). Из-за собственной невнимательности добавил кэ56 в последнюю стадию)
Еще раз всем спасибо за помощь.

Ответить
phpbb3 styles

Вернуться в «СТК-САПР»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость