Практический семинар Tekla Structures 2017

неразрезна плита ЛИРА-САПР

Моделирование ЛИРА-САПР. Железобетонные конструкции
Ответить
Maka
Сообщения: 35
Регистрация: 27 май 2020, 11:50

неразрезна плита ЛИРА-САПР

Сообщение Maka » 28 май 2020, 15:28

Как правильно задать шарнирное опирание неразрезной плиты перекрытия на шарнирно опертые балки? ЛИРА-САПР , Сложности при моделировании шарнирного опирания неразрезной плиты.
столкнулся с проблемой моделирования: неразрезная жб плита перекрытия шарнирно оперта на систему разрезных стальных балок, шарнирно опирающихся на стальные колонны.
Геометрическую схему, условия опирания и связи задал в САПФИР-2014 - колонны двутавр 10Б1, балки швеллер №8, жб плита толщиной 200мм.
Срединные плоскости плиты и балок расположены в одном уровне.
Нагрузки на элементы модели кроме собственного веса отсутствуют.
Результат расчета в ЛИРА САПР - 2014 показал весьма странную эпюру изгибающих моментов в балках, примыкающих к средним колоннам. Очень вероятно, что я неправильно создал расчетную модель.

Evgen01
Сообщения: 72
Регистрация: 26 май 2020, 16:03

Re: неразрезна плита ЛИРА-САПР

Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 15:29

вы не обеспечили пункт "плита перекрытия шарнирно оперта". Шарнирно оперта, это не только и не столько объединение перемещений, сколько, в первую очередь, недопущение возникновения отрыва между ригелем и плитой. Сейчас они почти также жестко работают, как если бы вы вообще ничего не вводили. :geek:

scale
Сообщения: 44
Регистрация: 26 май 2020, 15:51

Re: неразрезна плита ЛИРА-САПР

Сообщение scale » 28 май 2020, 15:30

не могли бы Вы подсказать как технично можно реализовать "недопущение отрыва" между плитой и балками
Последний раз редактировалось scale 28 май 2020, 15:31, всего редактировалось 1 раз.

Evgen01
Сообщения: 72
Регистрация: 26 май 2020, 16:03

Re: неразрезна плита ЛИРА-САПР

Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 15:31

Вручную, итерационно, определять узлы, в которых образуется отрыв и удалять такие связи (во всяком случае по Z, остальное зависит от вашего конструирования). Можно поднять перекрытие над балками и задать вместо объединений перемещений КЭ55, там по мозаикам, если схема небольшая, можно смотреть и удалять элементы (или обнулять жесткость по Z), пересчитывать и "удалять" до окончательного результата.

Evgen01
Сообщения: 72
Регистрация: 26 май 2020, 16:03

Re: неразрезна плита ЛИРА-САПР

Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 15:32

Скорее всего узел плиты с колонной жесткий, поэтому на самой опоре в балке момент нулевой, а у соседних узлов у опоры(на расстоянии длины кэ балки у опоры) ненулевой из за совместной работы плиты, балки и колонны. :geek: :geek: :geek:

Ответить
phpbb3 styles

Вернуться в «Моделирование ЛИРА-САПР. Железобетонные конструкции»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость