Практический семинар Tekla Structures 2017

Проверка на конфликты (болты) в Tekla Structures

Ответить
Тимур703
Сообщения: 22
Регистрация: 22 мар 2017, 10:31

Проверка на конфликты (болты) в Tekla Structures

Сообщение Тимур703 » 18 июл 2018, 14:20

Здравствуйте. При проверке на конфликты болты не участвуют? можно их как-то добавить Спасибо
Вложения
Безымянный1.jpg
Безымянный.jpg

Аватара пользователя
pavelkutas
Сообщения: 276
Регистрация: 16 янв 2013, 14:11
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Проверка на конфликты (болты)

Сообщение pavelkutas » 18 июл 2018, 14:56

Если бы это было несколько групп болтов, то показал бы конфликт. А тут, на сколько я понимаю, все замоделировано одной группой.

Vitalii_work
Сообщения: 26
Регистрация: 18 июл 2018, 14:18

Re: Проверка на конфликты (болты)

Сообщение Vitalii_work » 18 июл 2018, 17:29

Даже между двумя группами болтов не покажет конфликт

Аватара пользователя
pavelkutas
Сообщения: 276
Регистрация: 16 янв 2013, 14:11
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Проверка на конфликты (болты)

Сообщение pavelkutas » 19 июл 2018, 11:17

думал может только в новых версиях работает, не поленился проверил в 20.0 - все работает
image_2018-07-19_11-16-59.png

Тимур703
Сообщения: 22
Регистрация: 22 мар 2017, 10:31

Re: Проверка на конфликты (болты)

Сообщение Тимур703 » 19 июл 2018, 12:19

с права группа болтов, с лева отдельные болты

Дополнительно. я этот вопрос поднял, как перешел на 2017, обычные пластины подрезанные друг к другу показывает конфликт.
clashcheck.config - не помогает
Вложения
Безымянный.jpg

Аватара пользователя
pavelkutas
Сообщения: 276
Регистрация: 16 янв 2013, 14:11
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Проверка на конфликты (болты)

Сообщение pavelkutas » 19 июл 2018, 13:11

я ничего не понял, если честно. Вот есть у тебя группа болтов, абсолютно не важно сколько в ней болтов, для теклы все это группа болтов. Если у тебя одна группа пересекает другую, 1 болт в группе, 100 болтов - не важно, диспетчер покажет конфликт. Если у тебя внутри группы назначены такие настройки, что болты пересекаются, этого не покажет, но тут уже вопрос к тому, кто эти расстояния ставил, это же визуально видно, что косяк

alpol91
Сообщения: 17
Регистрация: 21 мар 2018, 18:02

Re: Проверка на конфликты (болты) в Tekla Structures

Сообщение alpol91 » 03 авг 2018, 12:15

Добрый день! Также вопрос по проверке на конфликты. Только не совсем понимаю, что не нравится текле. Есть фланцевый узел на высокопрочных болтах. Болты М24, все расстояние соблюдены, но выдает конфликт. См. вложение.
Болты1.JPG
При этом в настройках приложения изначально стояло для проверки 2d, поменял на 1,5d дабы проверить, может тогда конфликт выдавать не будет. Ситуация действительно изменилась, и более конфликтов не выдает.
Вопрос в следующем: можно ли в соответствии с нашими нормами настроить проверку на конфликты по разному в разных направлениях? т.е. 2d и 1.5d в разных направлениях? Самому кажется, что это маловероятно, ведь тогда нужно задавать направление действия нагрузки.. Но все же может есть какое-то решение?

Vitalii_work
Сообщения: 26
Регистрация: 18 июл 2018, 14:18

Re: Проверка на конфликты (болты) в Tekla Structures

Сообщение Vitalii_work » 03 авг 2018, 14:24

alpol91 писал(а):
03 авг 2018, 12:15
Добрый день! Также вопрос по проверке на конфликты. Только не совсем понимаю, что не нравится текле. Есть фланцевый узел на высокопрочных болтах. Болты М24, все расстояние соблюдены, но выдает конфликт. См. вложение.
Болты1.JPG

При этом в настройках приложения изначально стояло для проверки 2d, поменял на 1,5d дабы проверить, может тогда конфликт выдавать не будет. Ситуация действительно изменилась, и более конфликтов не выдает.
Вопрос в следующем: можно ли в соответствии с нашими нормами настроить проверку на конфликты по разному в разных направлениях? т.е. 2d и 1.5d в разных направлениях? Самому кажется, что это маловероятно, ведь тогда нужно задавать направление действия нагрузки.. Но все же может есть какое-то решение?
2*d в настройках проверки на конфликты я так понимаю это относится гк габаритам под ключ(таблица V-12). 1.5d b и 2d это ты наверное имеешь ввиду минимальные расстояния от центра болта до края элемента вдоль/поперек усилия?

alpol91
Сообщения: 17
Регистрация: 21 мар 2018, 18:02

Re: Проверка на конфликты (болты) в Tekla Structures

Сообщение alpol91 » 06 авг 2018, 10:22

Vitalii_work писал(а):
03 авг 2018, 14:24
alpol91 писал(а):
03 авг 2018, 12:15
Добрый день! Также вопрос по проверке на конфликты. Только не совсем понимаю, что не нравится текле. Есть фланцевый узел на высокопрочных болтах. Болты М24, все расстояние соблюдены, но выдает конфликт. См. вложение.
Болты1.JPG

При этом в настройках приложения изначально стояло для проверки 2d, поменял на 1,5d дабы проверить, может тогда конфликт выдавать не будет. Ситуация действительно изменилась, и более конфликтов не выдает.
Вопрос в следующем: можно ли в соответствии с нашими нормами настроить проверку на конфликты по разному в разных направлениях? т.е. 2d и 1.5d в разных направлениях? Самому кажется, что это маловероятно, ведь тогда нужно задавать направление действия нагрузки.. Но все же может есть какое-то решение?
2*d в настройках проверки на конфликты я так понимаю это относится гк габаритам под ключ(таблица V-12). 1.5d b и 2d это ты наверное имеешь ввиду минимальные расстояния от центра болта до края элемента вдоль/поперек усилия?
Да, именно это я и имею ввиду.

Ответить
phpbb3 styles

Вернуться в «3D моделирование в Tekla Structures»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость